froid et climatisation

Les frigoristes du monde Les frigoristes du monde


    Démarrage étoile triangle

    Partagez

    Admin
    Admin

    Messages : 101
    Date d'inscription : 01/01/2010

    Démarrage étoile triangle

    Message  Admin le Dim 3 Juin - 22:33

    Un moteur asynchrone possède un couple important et peut absorber 4 à 8 fois son intensité nominale au démarrage,ce qui risque de provoquer des perturbations sur le réseau électrique,chute de tension,déclenchement de protection.
    Pour réduire cet appel de courant on utilise un procédé simple et financièrement intéressant le démarrage étoile/triangle, car il suffit de 3 contacteurs de puissance et une télécommande simple pour fonctionner.

    Ce procédé ne peut s'appliquer qu'aux moteurs dont le couplage triangle correspond à la tension U du réseau soit :

    Pour un réseau 230 V entre phases moteur 230/400 V ou 230?/400Y.
    Pour un réseau 400 V entre phases moteur 400/690 V ou 400?/690Y.
    Fonctionnement:

    1er temps: Les enroulements sont couplés en étoile,la tension est réduite aux bornes de chaque enroulement.
    2em temps: Suppression du couplage étoile puis (après temporisation) on couple les enroulements du moteur en triangle chaque enroulement est maintenant soumis à la tension réseau.

    Autre type de démarrage: Le part winding

    Schéma de puissance

    Schéma de télécommande


    Légende :

    AU= Arrêt Urgence
    F1= Thermique moteur
    S1 = Arrêt
    S2 = Marche
    KML-1 = Contact auto-maintien de KML
    KML-2 =Contact temporisé au repos
    KML-3= Contact
    KML-1 et KMLY-2 = Sécurité électrique couplage
    KMLY=Point étoile
    KLM < =Couplage triangle



    http://autocad-froid.blogspot.com/

      La date/heure actuelle est Sam 10 Déc - 11:26