froid et climatisation

Les frigoristes du monde Les frigoristes du monde


    Détendeur thermostatique (suite)

    Partagez

    Admin
    Admin

    Messages : 101
    Date d'inscription : 01/01/2010

    Détendeur thermostatique (suite)

    Message  Admin le Dim 3 Juin - 22:17

    Détendeur à égalisation externe:

    Le détendeur à égalisation externe est préconisé dans le cas d'utilisation d'un évaporateur à forte perte de charge du style évaporateur à plusieurs rangs,évaporateur à plaque,évaporateur muni de distributeur de liquide.Ce détendeur ne supprime pas les pertes de charge, mais permet seulement de les compenser.

    La différence importante entre un détendeur à égalisation interne et externe c'est la présence sur le détendeur à égalisation externe d'un raccordement relié par un tube de petite dimension à la fin de l'évaporateur c'est donc la pression régnant en fin d'évaporateur qui agira la fermeture du détendeur.Notons que la prise de pression doit être raccordée sur la tuyauterie en sortie d’évaporateur après le bulbe du train thermostatique.

    Force d'ouverture : pression régnant dans le train thermostatique

    Force de fermeture : pression en fin d'évaporateur + la pression de poussée du ressort réglée par une vis.



    1:Vis réglage
    2: Ressort antagoniste
    3: Pointeau et siége
    4: Membrane
    5: Train thermostatique
    6: Piquage de l'égalisation externe
    7: Bulbe



    http://autocad-froid.blogspot.com/

      La date/heure actuelle est Sam 10 Déc - 11:28